Gepteremnyi gep fagy es/vagy ujraindul
Horváth Péter
horvathp at ecdl.xantuski.sulinet.hu
2009. Sze. 11., P, 13:05:51 CEST
Boldog Ferenc írta:
> Hello!
>
>
> Ma kaptam az infot, hogy egy gepteremben, ahol 3 fele P4 es P5-os gep
> van (osszesen 16 db), ujraindulnak fagynak. Ebbol, 6 db vadi uj de az
> osszes gep friss telepites. Mi a banatom lehet ez? Azon kívul, hogy
> az elektromos halozatban lehet hiba, nincs mas otletem. Azert egy
> teremnyi gep nem sz...-ja magat ossze egyszerre.
>
>
>
következo"kre tudnék tippelni:
-switch, amibe az összes gép be van dugva testzárlatos lett, nincs
rendesen leföldelve, vagy más áramellátási gonddal küzd.
-számítógépek földelése hibás, nincsenek földelve vagy összeföldelve a
gépek a switch-el, és egyéb eszközökkel.
(a fenteket egy villanyszerelo"vel kellene megnézetni, de elo"zetesen
egy fáziceruzával én megnézném, hogy nem-e ráz valamelyik gép)
-szoftveres probléma, pl selejtes vírusadatbázis frissítés.
Virusbusternél néha elo"fordul hogy automatikus frissítésnél behal a gép.
További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról