OFF: Vezetékszakadás jelzés
Rónai Tamás
ronait at freemail.hu
2009. Már. 2., H, 10:03:06 CET
Szia!
Remélem nem iszlek még messzebb a megoldástól, csak példának írom le a
riasztóknál működő változatot.
A mozgásérzékelőben van egy relé, normál állapotában zárt érintkezőkkel.
Az érintkezők közzé párhuzamosan van kötve egy 1kOhm-os ellenállat.
Így van egy nyugalmi állapotban zárt hurkunk, mozgás esetén mivel a relé
meghúz, az érintkezők nyitnak, 1kOhm-os lesz a hurok ellenállása, ha
pedig kábelszakadás van(szabotázs), akkor nyitott a hurok, végtelen az
ellenállás. A figyelő oldalon ha csinálsz egy egyszerű ellenállás mérő
hidat, azzal már meg is oldódott a probléma.
Reset
Takacs Tibor írta:
>> Csak folyamatosan töltött akkumulátoros segédtáppal tudod megoldani, hiszen a
>> tranzisztor feszültség/áram nélkül nem tud dolgozni.
>>
> Sziasztok!
>
> Ettől féltem, nem tudom elmagyarázni!
>
> A táp ott van a jelzőberendezés mellett, tehát van feszültség is, áram is, ha
> kell! Csak nekem úgy kellene, hogy ha visszajön a hurkon a feszültség, ne
> világítson a lámpa, ha nem jön viszsa semmi, kpacsoljon be!
>
> Köszi, üdv:
> TT
>
> _______________________________________________
> Techinfo mailing list
> Techinfo at lista.sulinet.hu
> Fel- és leiratkozás: http://lista.sulinet.hu/mailman/listinfo/techinfo
> Illemtan: http://www.1let.hu/illemtan.html
> Ügyfélszolgálat FAQ: http://www.kozhalo2.hu/Faq.aspx
>
>
>