RE: Kültéri kábelezés

Gyárfás Péter lista at gysystem.hu
2009. Dec. 1., K, 20:04:33 CET


Hello,

Optika. Nem olyan drága, mint amilyennek hangzik.

FTP nem ajánlott kültérre, 230V mellé végképp.
10 cm-re lelógatni - ez valami elvetelmült ötlet :)

A kültéri annyiban szokott kültéri lenni, hogy bírja az uv sugrázást
a burkolata. Feszítő szál nincsen benne.

Üdv,
 Gyafi



-----Original Message-----
From: techinfo-bounces at lista.sulinet.hu
[mailto:techinfo-bounces at lista.sulinet.hu] On Behalf Of Gergely Botond
Sent: Tuesday, December 01, 2009 7:54 PM
To: techinfo at lista.sulinet.hu
Subject: Kültéri kábelezés

Kedves Listatagok!

Iskolánk 2 épülete között kb. 35 m a távolság (switch-től switch-ig alig
több mint 50 m).
Itt szeretném átvinni a hálót egy gépre.
A két épület között van kihúzva 2 acél tartókábel, amiken 220 V-os kábelek
találhatók.
Lelógathatunk mondjuk 10-20 cm-re a 220 V-os kábeltől egy kültéri FTP
kábelt, vagy mindenképpen ki kell húznunk egy harmadik tartókábelt?
Ha igen, a kültéri FTP kábel megtartja-e magát? Ha valaki csinált már ilyet,
hol érdemes kábelt nézni?
Ekkora távolságot át lehet hidalni ilyen technikával? Legyen mindkét végén
switch?
Köszönettel:
                   Gergely Botond


"Mondd el egy vonalnak, mi az a gömb!"
_______________________________________________
Techinfo mailing list
Techinfo at lista.sulinet.hu
Fel- és leiratkozás: http://lista.sulinet.hu/mailman/listinfo/techinfo
Illemtan: http://www.1let.hu/illemtan.html Ügyfélszolgálat FAQ:
http://www.kozhalo2.hu/Faq.aspx



További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról