RE: DHCP szerver elérhetetlen

Mohacsi MT. Tamas mohacsit at kjkg.sulinet.hu
2008. Okt. 10., P, 12:05:38 CEST


Próbáld meg újra kihúzni és visszadugni a switch-e(ke)t. Nálunk az Ovislink eszközök szoktak áramszünet után így vacakolni. 

Mohácsi Tamás
rendszergazda
Gyulai Római Katolikus Gimnázium


Sziasztok

Nemrég volt áramszünet nálunk és a dhcp szerverhez (win2003 szerver egyben
DC is) kapcsolt switch is állt egy darabig. Amikor újraindult minden a dhcp
szervert a gépek egy része nem látja (a 130 ból kb 80), így nem kapnak ip-t,
áll minden. Ráadásul teljesen összevissza kap ip-t egy gép vagy nem, nem
tudok rájönni mi alapján történik. Van olyan gép ami közvetlenül mellé van
dugva és nem hajlandó pingelni így sem. Vagy egy teremben egy switchen lévő
gépek is (számomra) véletlenszerűen érik el).

Nem igazán van tapasztalatom ilyesmiben, lehet hogy csak idő kell (mennyi?
Kb 1 órája tart a szenvedés fél órás állás után), esetleg van vmi módszer
arra, hogy mi ilyen esetben a teendő?

Nagy Gábor




További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról