szamtech_terem
Fodor József
jozsef.fodor at t-online.hu
2008. Május. 28., Sze, 21:32:55 CEST
Üdv!
Nem kötözködésképpen, de a KOPOS nem török, hanem cseh gyártmány, és a mai
gazdasági helyzetben igen-igen jó alternatívája az IBOCOnak és a Legrandnak.
A műanyag elválasztófallal rendelkező csatornában pedig mehet akár az Mcu
vezeték is. Az elektromos rendszer kiépítését pedig a mindenkor érvényes
szabványoknak megfelelően kell elvégezni. Abban az esetben pedig, ha ez egy
új épület is lesz, akkor még tűzjelző berendezést is el kell helyezned. A
tűzvédelmi főkapcsoló pedig abban az esetben kötelező, ha egyébként az
épület vagy épületrész nem rendelkezik ilyennel. (Ilyen egyébként nem
lehet!)
Üdvözletem, F. József
-----Original Message-----
From: techinfo-bounces at lista.sulinet.hu
[mailto:techinfo-bounces at lista.sulinet.hu] On Behalf Of Rónai Tamás
Sent: Wednesday, May 28, 2008 2:12 PM
To: Techinfo
Subject: Re: szamtech_terem
Figyelj oda hogy mindenképpen legyen Fi-relé (áram védő kapcsoló). E
mellett lehetetlen veszélyes áramütést kapni.
Valamint ajánlott a tűzvédelmi főkapcsoló ami esetleg lehet igény
szerint kulcsoskapcsoló is hogy csak a tanár tudja áram alá helyezni a
termet.
Már már 6 különböző géptermet építettünk eddig, úgyhogy ez az általános
tapasztalat.
Van ahol kérték hogy legyen az összes végpont védőföldelése bemérve és
erről jegyzőkönyv.
Gondoltam ha már kukacoskodnak akkor egy műszaki ellenőrrel is
átvetetem, mire egy szót se tudtak szólni. :)
Ha a fent leírtakhoz tartod magad gond nem lehet.
Ja még egy! Ha csatornáztok akkor nem mehet együtt a 230 és az utp egy
csatornába ha nem kettős szigetelésű a kábel. Viszont vannak nagyon jó
belső elválasztó falas csatornák is ami jó megoldás (pl. az Iboco kicsit
drágább de nagyon esztétikus, vagy Koppos ami olcsóbb de török :).
További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról