220-as hálózati probléma
Szűts Ferenc
szuts at mail.vfmk.hu
2008. Már. 18., K, 11:04:37 CET
Helló!
<idézet ki="Faragó Zsolt">
> Üdv mindekinek!
> Az áramütés szálra elég sok hozzászólás született, ezért merem
> feltenni
> a kérdést:
>
> Ha egy eszköz (hangszer erősítő) a konnektorba való bedugáskor
> azonnal
> lenyomja a fi-relét, de olyan helyen, ahol nincs fi-relé
> működik, milyen problémára utalhat?
Hogy a berendezésen belül valahol áram "szivárog" a "föld"
felé. Ez lehet, hogy egy rossz kondenzátor, rossz félvezező
szigetelés a hűtőbordán, ...
Alapszabály: Minden elektromos eszközt csak kifogástalan
földeléssel ellátott aljzatba szabad csatlakoztatni kivéve, ha
a berendezés kettős szigeteléssel van ellátva (meghibásodás
esetén sem keletkezhet áramütés), de ezt a fogyasztón jelölik
egy kettős négyzettel.
> Van áramütés veszély?
Nem várnám meg, amíg kiderül. Bár nem ismerem az erősítők
tápját, de ha a fi relé leold, akkor nem kisérletezék.
> Ráadásul most
> lett javíttatva.
Én is visszavinném a szervízbe.
>
> Faragó Zsolt
> _______________________________________________
> Techinfo mailing list
> Techinfo at lista.sulinet.hu
> http://lista.sulinet.hu/mailman/listinfo/techinfo
> Illemtan: http://www.1let.hu/illemtan.html
> Ügyfélszolgálat FAQ: http://www.kozhalo2.hu/Faq.aspx
>
--
Üdvözlettel:
Szűts Ferenc
VFMK
További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról