Épület közötti netkötési hiba

Kelemen Mihály kelemenm at tagdebr.sulinet.hu
2007. Sze. 28., P, 15:12:54 CEST


Kiss József KH&K írta:
>   rajzépület a sulinetes switch 21-es portjába fut be, a zeneépület 
> pedig a 23-asba. Ez itt nekem a leírás szerint a védett szegmens 
> tartománya.
Próbáltad-e a 21-23 kábelcserét. A tapasztalatokból néhány alapvető 
következtetés levonható. Egyébként valóban a privát szegmenst kellene 
használnod.
Én kértem a portok átprogramozását. Az 1-2 publikus, 3-19 privát, 20-23 
védett az utóbbiban csak szervereket üzemeltetek.

-- 
Üdvözlettel: Kelemen Mihály