Üdvözlet!
Én tényleg offolnám ezt a témát és nem akarom az erősáramú villamos
hálózatok témakörét tovább boncolgatni, DE a két eszköz nem azonos célt
szolgál( kismegszakító és "áramvédő kapcsoló:
A kismegszakítók rendeltetése a kisebb teljesítményű fogyasztói leágazások
túlterhelés és zárlat esetén történő áramkör megszakítása, megakadályozva
ezzel a további károk kialakulását. A kismegszakító a rajta feltüntetett
értéknél jobban nem terhelhető, így hál istennek nem lehet "patkolni", mint
az olvadóbiztosítókat. A mai korszerű kismegszakítók megfelelő termikus
túlterhelés és mágneses zárlatvédelmi kioldókat tartalmaznak. Ennek
kihasználására a kiválasztás megkönnyítésére különböző (B,C,D)
jelleggörbéket adnak meg a gyártók, megkönnyítve a tervezők és a szakemberek
munkáját a kiválasztásnál. Ezek a jelleggörbék a tömeggyártásból adódóan
soha nem egyformák. Így inkább jellegsávokká alakultak, mint görbévé.
Az áram-védelmi készülék (a szakzsargon csak Fi-relének szokta nevezni) nem
más, mint egy különbözeti áramváltó egyik tekercsére kötött áram vezérelt
megszakító. Egyszerűbben ha a fogyasztó felé folyó és az onnan "visszatérő"
áram a zárt áramkörben megegyezik, akkor a különbözeti áramváltó nem csinál
semmit.Viszont ha az áram valamerre "elcsalinkázik", az egyensúly felbomlik
és az áramváltó tekercsében kialakuló gerjesztés kioldja az áramvédő
kapcsolót. Több határértékű ilyen kapcsoló kapható: 30mA, 300mA.
Ez az érzékenység azonban teljesen független a kapcsoló terhelhetőségétől
(üzemi áramerősség).
A kapcsolónál azonban még fontos a kioldási idő is. Hiszen ez fogja azt
meghatározni, hogy mennyi ideig "leszünk" az áramkörben, és nem beszéltem az
áramvédő kapcsolók osztályba sorolásáról.(Ez úgyis hosszúra sikerült)
Tehát a D karakterisztikájú kismegszakítókat használjuk pl. a
klímaberendezések áramköreiben. Ezek szintén hasonló jelenséget produkálnak,
mint a mi számítógép+monitor készülékeink.
Egyébként egy jól megtervezett villamos hálózat- aranyat ér.
Tapasztalatból mondom.
Még egyszer bocsánat a bő léért.
Üdv mindenkinek
F. József
----- Original Message -----
From: "Csárdi-Braunstein János" <charlie at net.szombathely.hu>
To: "Techinfo" <techinfo at lista.sulinet.hu>
Sent: Saturday, October 27, 2007 6:28 AM
Subject: Re: számítógépek áramfelvétele
> Szerintem a lasubb biztositék nem megoldás, több hátránya lehet egy
> elektromos hibánál, áramütésnél mint haszna. Gondolom életvédelmi relé
> ugysincs, akkor legalább a biztositék legyen gyors.
>
> _______________________________________________
> Techinfo mailing list
> Techinfo at lista.sulinet.hu
> http://lista.sulinet.hu/mailman/listinfo/techinfo
> Illemtan: http://www.1let.hu/illemtan.html
> Ügyfélszolgálat FAQ: http://www.sulinet.hu/tart/cikk/sc/0/19789/1
>
További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról