RE: számítógépek áramfelvétele
Pólyik
polyik at ipari604.sulinet.hu
2007. Okt. 27., Szo, 11:51:24 CEST
3. esetleg nem teljesen egyszerre történő bekapcsolás(hihi) -ez inkább csak
a poén.
Pedig ez a megoldás. A első bekapcsoláskor néhány ms-ig van csak nagy áramfelvétel a kapcsolóüzemű tápokon.
Két gépenként egy kapcsolós elosztó, így nem kerül rá egyszerre a feszültség a gépek tápjaira. El kell érni, hogy este kapcsolják ki az elosztók kapcsolóit is, ne csak a főkapcsolót!
Napközben maradjanak a gépek feszültség alatt, a ki és bekapcsolás nem befolyásolja.
PólyikI
A számítástechnika termeinkben sajnos kezd eléggé súlyossá válni az a
probléma, hogy ha sok számítógép indul egyszerre, (reggeli) bekapcsoláskori
nagy áramfelvétel miatt lenyomja az automatát. Így a már futó gépeken is
elszáll minden.
A villanyszerelők szerint nagyobb automatákra már nem lehet cserélni, mert
azt már a vezeték sem bírja.
A vezetékcsere meg igen drága mulatság lenne.
Valami egyéb rásegítéses módszert javasoltak.
A konkrét ajánlatra még várok.
Nem teljesen tartozik a lista témájához, de kérlek benneteket, akinek van
tapasztalata, használ valami ilyesmit, kérem írjon!
Attila
_______________________________________________
Techinfo mailing list
Techinfo at lista.sulinet.hu
http://lista.sulinet.hu/mailman/listinfo/techinfo
Illemtan: http://www.1let.hu/illemtan.html
Ügyfélszolgálat FAQ: http://www.sulinet.hu/tart/cikk/sc/0/19789/1
_______________________________________________
Techinfo mailing list
Techinfo at lista.sulinet.hu
http://lista.sulinet.hu/mailman/listinfo/techinfo
Illemtan: http://www.1let.hu/illemtan.html
Ügyfélszolgálat FAQ: http://www.sulinet.hu/tart/cikk/sc/0/19789/1
###########################################
This message has been scanned by F-Secure Anti-Virus for Microsoft Exchange.
Lábassy SzKI. Törökszentmiklós
További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról