Re: számítógépek áramfelvétele
Fodor József
jozsef.fodor at t-online.hu
2007. Okt. 26., P, 21:48:51 CEST
Szia!
Nem ismerem a hely villamos felépítését, de:
1. lehet, hogy a fázisokra bontás segíthet a dolgon
vagy
2. a kismegszakítók kicserélése D típusra.
3. esetleg nem teljesen egyszerre történő bekapcsolás(hihi) -ez inkább csak
a poén.
röviden ennyi.
Üdv!
József
----- Original Message -----
From: "Rgazda" <rgazda at bajabela.sulinet.hu>
To: "Techinfo" <techinfo at lista.sulinet.hu>
Sent: Thursday, October 25, 2007 2:17 PM
Subject: számítógépek áramfelvétele
Üdv!
A számítástechnika termeinkben sajnos kezd eléggé súlyossá válni az a
probléma, hogy ha sok számítógép indul egyszerre, (reggeli) bekapcsoláskori
nagy áramfelvétel miatt lenyomja az automatát. Így a már futó gépeken is
elszáll minden.
A villanyszerelők szerint nagyobb automatákra már nem lehet cserélni, mert
azt már a vezeték sem bírja.
A vezetékcsere meg igen drága mulatság lenne.
Valami egyéb rásegítéses módszert javasoltak.
A konkrét ajánlatra még várok.
Nem teljesen tartozik a lista témájához, de kérlek benneteket, akinek van
tapasztalata, használ valami ilyesmit, kérem írjon!
Attila
_______________________________________________
Techinfo mailing list
Techinfo at lista.sulinet.hu
http://lista.sulinet.hu/mailman/listinfo/techinfo
Illemtan: http://www.1let.hu/illemtan.html
Ügyfélszolgálat FAQ: http://www.sulinet.hu/tart/cikk/sc/0/19789/1
További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról