Re: számítógépek áramfelvétele

Magyar Csaba mcs at javorka-tata.sulinet.hu
2007. Okt. 25., Cs, 16:01:34 CEST


>A villanyszerelők szerint nagyobb automatákra már nem lehet cserélni, mert 
>azt már a vezeték sem bírja.
>A vezetékcsere meg igen drága mulatság lenne.

Üdv!
Legjobb megoldás, ha a terembe külön bevezetitek mind a 3 fázist, és a 
gépeket 3 áramkörre osztjátok(nálunk így van elosztva a 21 gép), ez így egy 
központi kapcsolóval is megoldható, amely után rögtön be kell iktatni minden 
ágba 1 automatát (összesen hármat).
Ha nincs más megoldás, külön vezetékcsatornában be kell vinnni az iskolai 
főkapcsolótól. Azért annyira nem lehet az drága..., mint egy-két tönkrement 
PC!

Valószínűleg így is lecsapja az automatákat, mert a mai CRT monitorok (ha be 
van kapcsolva, ha nincs) ha a tápkábel be van dugva "feltöltődnek" (gondolom 
vmi kondenzátor lehet a kapcsoló áramkörben), éppen azért, hogy nyugodtan 
ki-be lehessen őket kapcsolni a PC működése közben is. Én reggel szoktam 
áram alá helyezni a termet, az automaták csak ilyenkor kapcsolnak ki, de 
rögtön visszanyomom őket, így már napközben nincs velük gond.
Üdvözlettel:
Magyar Csaba




További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról