Re: számítógépek áramfelvétele

Takacs Zoltan taki at efk.u-szeged.hu
2007. Okt. 25., Cs, 14:25:02 CEST


Szerintem a problémát az szokta okozni, hogy a termeket teljesen 
áramtalanítják, majd áram aláhelyezve - minden MONITOR egyszerre akar 
elindulni...
1. Megoldás: ne áramtalanítsd a termet.
2. Kötelező legyen a monitorok kikapcsolása...
3. Részleges áramtalanítás... (egy kapcsoló 10 gép... egy másik másik 10 
gép...)

> A számítástechnika termeinkben sajnos kezd eléggé súlyossá válni az a 
> probléma, hogy ha sok számítógép indul egyszerre, (reggeli) 
> bekapcsoláskori nagy áramfelvétel miatt lenyomja az automatát. Így a már 
> futó gépeken is elszáll minden.
> A villanyszerelők szerint nagyobb automatákra már nem lehet cserélni, mert 
> azt már a vezeték sem bírja.
> A vezetékcsere meg igen drága mulatság lenne.
> Valami egyéb rásegítéses módszert javasoltak.
> A konkrét ajánlatra még várok.