monitor off munka közben - megoldva

Sulek Szabolcs vjadmin at mail.vargaj-bp.sulinet.hu
2006. Nov. 30., Cs, 11:34:30 CET


Üdv!

On Thu, 30 Nov 2006 10:48:29 +0100, Csárdi-Braunstein János wrote
> Hello!
> Rázni akkor szokott, ha a gép nincsrendesen leföldelve...

nyert! voltak kint a villanyszerelők és 1,5 óra után megtalálták a 
föld-kontakthibás elosztót :) Most már műxik minden rendesen.

u.i. és tanulság: annak ellenére, hogy a teremben szét van osztva az áram 3
fázisra amelyek mindegyike túlfeszvédővel+biztosítékkal van ellátva,
földszakadás esetén lófüttyöt sem érnek, mivel nem jut vissza hozzájuk az a 
bizonyos "áram", amire le kéne vágniuk az adott fázis biztosítékát, és ezáltal
simán le tudnak égni a gépek/monitorok. Tehát 1 évben legalább egyszer érdemes a 
hosszabbítókat is lecsekkolni... :)

köszönöm a hozzászólásokat! 

--
Sulek Szabolcs

Open WebMail Project (http://openwebmail.org)
Debian Project (http://www.debian.org)



További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról