Figyelmeztető -> kigyulladt szünetmentes
Auth Gábor
auth.gabor at enaplo.hu
2006. Május. 22., H, 08:43:15 CEST
Halihó!
Horváth Péter ezt írta:
> Igen, de ilyen esetekben párszáz volt az akkumulátortelep
> feszültsége.
Azért az ilyen sommás kijelentések előtt érdemes meglesni például az
APC Smart-UPS RT sorozatot. Rack kivitel, alacson akku fesz, és mégis
kettős konverziós (online) UPS-ek. Mégsem párszáz volt az akkufesz. :)
>> Csodálkozom, hogy nem találták még ki, hogy a számítógép tápokat
>> össze lehetne kötni a szünetmentessel valamilyen közvetlen
>> csatlakozóval, így meg lehetne spórolni egy 12V->230V és egy
>> 230V->kisfesz átalakítást. :)
> Megoldható, ha átalakítjuk a PC táp primer körét, hogy 12V-ról menjen
> az egész PC.
Kapcsolóüzemű tápunk van benne. Azt meg lehet táplálni már 16V körül
és gyönyörűen adja a szokásos kisfeszeket.
> (De mi lesz pl a CRT monitorokkal, aminek kell az 50Hz váltófeszültség
> a demagnetizáláshoz)
Kaphat hagyományos szünetmentest.
--
http://www.enaplo.hu -=- http://javaforum.enaplo.hu
Auth Gábor -=- FreeBSD 5.4 -=- http://bsd.lap.hu
+36-70/9400-341 -=- ICQ: 49179141 -=- Skype: authgabor