APC Back-UPS CS 350
Kovács Zoltán
zkovacs at emitelnet.hu
2006. Jan. 5., Cs, 13:48:17 CET
Molnar Peter írta:
> Hello!
> Aramszunet eseten a szunetmentes szabalyosan leallitja a gepet.
> Ekkor a gep tapja tovabbra is kapja a naftat a szunetmentestol, tehat nem
> erzekeli az aramszunetet.
> Amikor az aramvisszajon, akkor a szunetmentes a kapcsolo feluleten (soros,usb)
> kuld egy jelet a gepnek, hogy ebredjen fel.
Ez a gép akkor is felébredt ilyen módon, amikor még nem volt rajta UPS,
ebből én azt gondolom, hogy ha a kommunikációs kábelen nem jön semmi,
akkor is elindul a delej visszatértére.
Üdv.
KZ