monitor off munka közben - megoldva

Forgács Csaba forgacs.csaba at gmail.com
2006. Dec. 4., H, 10:42:55 CET


>>
>> ...
>> u.i. és tanulság: annak ellenére, hogy a teremben szét van osztva az 
>> áram 3
>> fázisra amelyek mindegyike túlfeszvédővel+biztosítékkal van ellátva,
>> földszakadás esetén lófüttyöt sem érnek, mivel nem jut vissza 
>> hozzájuk az a bizonyos "áram", amire le kéne vágniuk az adott fázis 
>> biztosítékát, és ezáltal
>> simán le tudnak égni a gépek/monitorok. Tehát 1 évben legalább 
>> egyszer érdemes a hosszabbítókat is lecsekkolni... :)
>>
Első körben intézményben csak rögzített hálózati konektorokat lehet 
használni, (a hosszabítót, is fel kell csavarozni, és bekötni, nem csak 
bedugni) ez előírás az iskolákban. (ideiglenesen lehet, csak állandóra nem)
> Ezt nem teljesen értem, ezt a három fázisra szétosztás dolgot... Egy 
> épületben mégha ipari van akkor is max. 2 fázis van, normál esetben 
> egy fázis+nulla.
Az erőművekből 3 fázis jön, és az egyfázisú eszközök (számítógép) a 
fázis és a 0 vezetőre van kötve, így kapja az áramot. Egy teremben lehet 
3 fázis, és ekkor a gépek harmada megy egy egy fázisról (terheléselosztás)
> A földszakadásos dolgod meg nem teljesen igy van, túlfeszvédő valamint 
> a biztosíték is csak a fázison van rajt (és azt is figyeli csak), ezek 
> működésének semmi köze nincs a földhöz (szép is lenne, a panelokban 
> pl. nincs is föld csak ahol már akkor is kötelező volt: fürdő+konyha)
A számítógépnél előírás a földelt konektor használata (mivel ilyen 
érintésvédelmi megoldást alkalmaznak, a tv nél nem ott nem kell, de a 
230 voltos kábele is csak 2 eres)
> Az ami mind a nullát és mind a fázist nézi, az az Életvédelmi, de az 
> drága cucc, és annak sincs köze a föld meglétéhez/nemlétéhez.
Ezt azért nem mondanám, bár tényleg nincs köze, mível a bemenő fázis, és 
a kijövő 0  vezetéken folyó áramot figyeli, és ha nem azonos lekapcsol.
> A földelés arra szolgál, hogyha valami gikszer miatt az áram (a 
> fázis!) az ember testén át akarna lejutni a földre, akkor (mivel a 
> test ellenállása meg egyéb dolgok miatt) a föld felé fog elmenni 
> (addig mig a biztosíték ki nem old) és nem a testeden.
Ahogy fent irtam, bizonyos érintésvédelmi megoldásoknál, erre alapozzák 
az eszköz védelmét, ha nincs akkor rázhat, és ez normális.

üdv
Forgács Csaba