monitor off munka közben - megoldva
Hábel György
habel_gyorgy at hermanbp.sulinet.hu
2006. Dec. 1., P, 08:23:37 CET
Udv!
>> Kb. ennyi, de aki jobban ért hozzá (műszerész :) ) jobban el tudná
>> mondani.
Akkor egy kis tovabbkepzes...
Az egyfazisu rendszerekben egy fazisvezetek es egy nullavezetek van. A
ketto kozott 230 V (effektiv erteku fazis-) feszultseg merheto,. Ezt
titulaljuk 220 V-nak, de az valojaban 230 V.
A haromfazisu rendszerekben 3 darab fazisvezetek es egy nullavezetek van
(a csak haromfazist most hagyjuk). Barmelyik fazis es a nulla kozott 230
V, barmelyik ket fazis kozott 400 V (vonali-) feszultseg merheto.
Felejtsuk mar el a 220/380 rendszert!!!
Ha egy terembe tobb fazison erkezik a betaplalas, akkor ezt valoban
illik szetosztani a konnektorok kozt. Pl.: egyik fazis a tanargep,
szerver, halozati nyomtato, stb, masodik a baloldali konnektorok,
harmadik a jobboldaliak. De termeszetesen lehet maskepp is.
A lenyeg, hogy a fazisok terhelese a leheto legegyenletesebb legyen, mar
amennyire ezt lehet elore tudni.
A kismegszakito (biztosito) a tulterheles ellen ved. Ha 16 A-es
kismegszakitoval vedem a halozatomat, akkor annak 16,000001 A-re meg
kell szakitania a kort.
Az eletvedelmi rele (fi-rele) a nem uzemi vezeteken folyo aramra figyel.
Ez a foldeles. Ha a fazis(ok)on folyo aram(ok) vektoros osszege nem
egyezik meg a nullavezeteken folyo arammal, akkor az azt jelenti, hogy
valahol szokik az aram. Ez pedig csak a foldeles, tehat a keszulekek
burkolatan (rosszabb esetben a kedves juzeren) keresztul tortenhet.
Ekkor kell a fi-relenek leoldani. Az atlag relek 30 mA "hianynal" mar
oldanak.
Rajzban ez ugy nez ki, hogy betap -> fi-rele -> kismegszakito ->
konnektorok.
Mindeketto (kismegszak., fi) kotelezo...
Gy.
*--------------------------*
Hábel György
Herman Ottó Általános Iskola
1161 Bp., Gelléri u. 43-45.
Tel/fax: 06-1/405-9055
*--------------------------*
További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról