Kiss Zsolt wrote:
>
>
>>A foldpotencial kulonbsegek miatt eleget szivtam, mindenfele rejtelyes
>>hibakkal ugy hogy senkinek se javaslom hogy adatkabelen kosse ossze a ket
>>epulet foldeleset.
>>
>>
>
>Most okosított ki a villanyszerelő, hogy elvileg ott olyan rossz a talaj,
>hogy a földelés nem jó, ezért az E-ON a földelést is ráköti a 0-a
>vezetékére, hogy meglegyen a normális érintésvédelem. Innen kezdve ha
>mindkettő össze van kötve a 0-án, nem merülhet fel potenciálkülönbség.
>
>
>
Ezt nagyon nem kellene. Ha véletlenül megfordítják a fázist és a
nullázót, akkor fázis alá kerül minden érinthető felület, az meg kissé
kellemetlen lesz.
Tessék már normális földelést kiépíttetni.
Mulder