UTP osszekotes 2 epulet kozott

Takács Zoltán taki at efk.u-szeged.hu
2005. Okt. 20., Cs, 09:25:41 CEST


> 1. érdemes szakaszolni az UTP-t úgy, hogy az egyik épületben és a másikban
> is felteszek 1-1 dobozt, és ott lengő kábellel összekötöm a végeket? Mert
> akkor így külön álló lenne a két épületen belül a kábel és a szabadban 
> menő
> is, így ha hiba van valahol (pl. idő megeszi) hamarább megtalálom.

A ket epuletben ket aktiv elemt (pl. switchet) kotnek ossze - persze 
szabalyosan...

> 2. Mibe érdemes beletenni? Nekem ajánlottak már 0,5 colos slagot is, 
> mondván
> az sokkal időtállóbb, mint a gégecső. A padláson is érdemes nem szabadon
> vezetni, mert a riasztó drótját is szereti valószínűleg egérfamily 
> elrágni.

En ha nem is slagot, de azt a pvc csovet szoktam hasznalni, amit a 
vizvezetek szerelok is... nagyon olcso es idot allo.
Ami gondot okozhat az az, hogy ha a ket epulet kulon van foldelve, akkor 
nagy lehet a potencial kulonbseg...
Tehat mielott neki kezdenel egy volt merovel megmernem, hogy a ket epulet 
konektorainak a foldelese kozott van-e feszultseg mert, ha igen, akkor elobb 
a foldelest kell osszehozni.
De bizzal a legjobbakban... :-)

Udv: taki 



További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról