UTP osszekotes 2 epulet kozott
Kiss Zsolt
rgaz at bethlen-hbosz.sulinet.hu
2005. Okt. 20., Cs, 08:45:56 CEST
Sziasztok!
Targybelit kellene megvalósítani. 100m-en belül van, szabadban kb 20 m
Felmerült pár kérdés, ezzel kapcsolatban kérnék tanácsokat. Előre bocsátom,
hogy ne mondjátok, hogy építtessem ki szakemberrel, mert alig van pénz arra
is, hogy a géptermet normálisan kialakíttassák villanyszerelővel (most
kaptunk VSAT végpontot eddig semmi sem volt a terem meg költözik), így
elvállaltam, hogy feldugózom a kábeleket, azt meg kihúzatom a
karbantartókkal.
1. érdemes szakaszolni az UTP-t úgy, hogy az egyik épületben és a másikban
is felteszek 1-1 dobozt, és ott lengő kábellel összekötöm a végeket? Mert
akkor így külön álló lenne a két épületen belül a kábel és a szabadban menő
is, így ha hiba van valahol (pl. idő megeszi) hamarább megtalálom.
2. Mibe érdemes beletenni? Nekem ajánlottak már 0,5 colos slagot is, mondván
az sokkal időtállóbb, mint a gégecső. A padláson is érdemes nem szabadon
vezetni, mert a riasztó drótját is szereti valószínűleg egérfamily elrágni.
Üdv: Zsolt
További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról