aramellatas
Fodor Zsolt
Fodor at gyakg.u-szeged.hu
2005. Jan. 5., Sze, 15:38:30 CET
Üdv!
> Mérj rá: egy monitor bekapcsolása csúcsban akár 18-20 A-es áramlökést
> is kiválthat.
Rámérni nem mérek. Áramhoz nem nyúlok, még ilyen szinten
sem, de mindent elhiszek.
> A gyors biztosíték ekkor leold; a lomha nem.
Ma volt kint a villanyszerelő, amit megállapított, hogy a 16A-es
lomha kismegszakítót leveri igen nagy gyakorisággal két fázis
esetén a bekapcsolás (nem a gépeké, a főkapcsolóé), de termen
kívüli a 20A-es lomha biztosítékot is leverte kétszer az egyik fázis.
Szóval tamáskodom. Ebben a teremben az elektromos részt 2004
decemberben csinálták meg így, mert előtte egy fázison volt az
egész, tehát tudták, hogy milyen problémát kell megoldani, milyen
terhelés van, s azt mondták minden rendben lesz, ilyen probléma
nem fordul majd elő. (Egy másik szálra utalva: még nem fizettük ki!
:-)) )
A másik teremnél 3 fázison 6-7-8 gép van, s soha nem verte le a
biztosítékot sem a mostani új, sem a másik teremben gondot
okozó régi konfigurációknál.
Üdv: Fodor Zsolt
----
Fodor Zsolt # Szeged # SZTE Sagvari Endre Gyakorlo Gimnazium
MhTel: (62)544-000/3371 # Level: 6701 Szeged Pf. 580.
További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról