kozhakos szekreny
Zilahy Andra's
picard at hdsnet.hu
2005. Aug. 18., Cs, 10:38:54 CEST
Hi!
Torma Sándor írta:
> Sebők Jánosné írta:
>
>> Sziasztok!
>> Hogy lehet megoldani a közhálós szekrény szünetmentes egységgel való
>> felszerelését?
>> Milyen típusú szünetmentes kell hozzá? Hová kell fizikailag kapcsolni?
>> Az utóbbi időben igen gyakran van a városban pillanatnyi áramszünet
>> és ez
>> nem tesz jót neki.
>> Ti hogyan oldottátok meg?
>
>
> Szerintem egy szimpla ups megteszi, nem fogyasztanak azok a cuccok ott
> a szekrényben sokat, de meg kell nézni az adatlapokat. Abból
> kideríthető a teljesítményük, ezután választasz egy ups-t ami bőven
> tudja ezt.
Ha még van helyed a szekrényben, választhatsz akár rack-be szerelhető
UPS-t is, ha az anyagi keretből futja. Szinte minden gyártónak (a
nevesebbeknek, pl. APC, APlus, MGE, stb. biztosan) van ilyen modellje,
amivel jobban elférsz, nem kell adott esetben minden polcot és eszközt
átszerelni. Ha ez viszont nem járható út, akkor egy hagyományos
kiszerelésű alapmodell alul elhelyezhető - legfeljebb pár polcot
magasabbra kell helyezni.
Az UPS-t pedig kétféleképpen tudod bekötni:
1. A hátuljába az elosztót dugod be egy átalakítókábelen keresztül (ez
nem igazán egészséges megoldás, mert ilyenkor az összes eszköz az UPS
egyetlen kimenetét terheli, ráadásul a kábeltoldás miatt nő a
hibalehetőség mértéke)
2. Minden eszközt egy papa-mama végű 230-as kábellel -a régebbi
monitorok csatlakoznak így a régebbi PC-k tápegységére- rádugsz az UPS
egy-egy kimenetére (ez már megfelelő megoldás lenne, de figyelni kell
arra, hogy az UPS hátlján legyen elég kimenet /alapból csak 3 eszköznek
kell, de ha bővíted a szekrényt, akkor már érdekes lehet a helyzet/,
továbbá, hogy az egyes eszközöknek, ahogy a kolléga fentebb írta,
mekkora a teljesítményfelvétele és aszerint választani UPS-t, hogy
a.) az összes teljesítményigényt el tudja-e majd látni
b.) az egyes eszközök telj.felvétele ne terhelje túl az UPS kimeneteinek
teljesítményét /ez itt, persze, nem valószínű/
c.) mekkora feszültségkiesések szoktak lenni és az UPS-nek az összes
teljesítményigényt meddig kell tudni kiszolgálnia /túl erős UPS-t nem
érdemes venni, mert drágább lesz a hús, mint a leves/)
Imho ha sikerül olyan modellt találni, amelyik 10-15 percig elviszi az
eszközöket és az ára is reálisnak tűnik, már jól is jártál. Ennél
nagyobb időtartam _szerintem_ nem kell, mert egyrészt, ha a fesz.kiesés
nagyobb, az valószínűleg úgyis lemeríti az összes többi UPS-t is és a
szerverek/munkaállomások sorban kikapcsolnak; másrészt a szekrényben
levő eszközök elektronikusan fel kell, hogy legyenek készítve esetleges
fesz.kiesésekre (a Cisco azért elég minőségi cucc, hogy ne haljon bele
az ilyesmibe, ráadásul mind a mostani 230-as elosztó, mind az öszes UPS
fel van szerelve túlfeszültség ellen, tehát még az sem jöhet szóba).
Remélem, tudtam segíteni.
Bye,
Zilahy András
rendszergazda
Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium
Budapest - azagy at freemail.hu
További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról